弱电论坛
标题:
干了这么多年还是第一次遇到这样的问题
[打印本页]
作者:
zmh
时间:
2011-11-16 08:24
标题:
干了这么多年还是第一次遇到这样的问题
排烟风机只要送上主电不管是手动还是自动都会启动,一样也停不下来,切换模块那些没问题?望高手指点.....
作者:
机顶盒共享器
时间:
2011-11-16 10:53
这个不懂!
作者:
xfnijing
时间:
2011-11-16 18:21
接触器粘连了吗
作者:
xfnijing
时间:
2011-11-16 18:22
看二次回路的线
作者:
xvzhanfeng
时间:
2011-11-16 19:12
顶三楼
作者:
lmx888
时间:
2011-11-16 20:19
柜子有问题了
作者:
lin20020101
时间:
2011-11-16 22:23
断开启动信号线.如还有问题就是二次回路的事了.你控制回路应该是接主电的下端吧.
作者:
宋者之朝
时间:
2011-11-27 18:31
绝对是转换开关的事,你检查一下转换开关。
作者:
hale88
时间:
2011-11-28 20:16
这样的问题叫柜子的厂家去看看
作者:
艾物流
时间:
2011-11-30 16:20
检查你的风机控制箱,不外乎下面5种情况:
1,转换开关故障,启动按钮导通;
2,转换开关故障,启动继电器故障或连接常闭触电;
3,接触器启动控制线直接取自断路器;
4,接触器启动控制线接地,与外接地导通;
5,接触器启动线误接防火阀线路。
作者:
duan99
时间:
2011-11-30 22:28
控制箱的转换开关坏了
作者:
191101360
时间:
2011-12-1 10:37
这个问题应该是风机的控制接触器的问题。你先把属于消防联动控制的部分与风机控制部分分开,独产检查风机。
作者:
wab0119
时间:
2011-12-1 20:20
三楼正解
作者:
qinhua198177
时间:
2011-12-2 00:21
还有这样的
作者:
lmx888
时间:
2011-12-2 16:58
学习了
作者:
ofs1989
时间:
2011-12-2 17:16
这个和消防控制部分应该没多大关系。
作者:
WXH73
时间:
2011-12-23 10:31
我有遇到,你的电柜内控制几台风机,中间继电器是2VAC,还是24vDC,风机多的话,控制回路有干扰。
作者:
简单人生
时间:
2012-5-26 16:08
这还用说啊,哈哈,,,,,,控制箱的二次线路接错了,顺原理图一查就清楚了。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2