弱电论坛

标题: 松江3101G的主机怎么删除一个点位? [打印本页]

作者: wqes2wqes2    时间: 2011-10-20 11:52
标题: 松江3101G的主机怎么删除一个点位?
请问松江3101G的主机怎么删除一个点位?比如要删除1回路的22号,该怎么操作删除。谢谢!!!!!
作者: xfnijing    时间: 2011-10-20 18:29
中间的点位删除不了。提供技术支持。
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-10-26 09:45
[quote user="xfnijing"]中间的点位删除不了。提供技术支持。[/quote]



那因装修要删除那几个点怎么办?????  有没有什么其他的解决办法.
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-10-26 09:46
谢谢!
作者: xfnijing    时间: 2011-10-26 10:35
[quote user="wqes2wqes2"]
xfnijing:
中间的点位删除不了。提供技术支持。




那因装修要删除那几个点怎么办?????  有没有什么其他的解决办法.



[/quote]

后边的点位往前移。重新编程。
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-10-27 14:22
标题: 那因装修要删除那几个点怎么办????? 有没有什么其他的解决办法.
那因装修要删除那几个点怎么办?????  有没有什么其他的解决办法.

你的意思是:比如第一个回路有20个点,我要删除11,12,13三个点位,那重新定义的话,只能到17号了;那18,19,20号原来都是

烟感,现在没有了,在回路定义里该怎样定义呢?谢谢!
作者: xfnijing    时间: 2011-10-27 16:59
修改系统设置。
作者: wajylf    时间: 2011-10-27 18:33
可以!
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-10-29 09:22
标题: 修改系统设置。
你的意思是在  总线地址容量    1——20更改为1——17就可以了对吧,
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-10-29 09:25
谢谢!
作者: jordan_bai    时间: 2013-1-23 09:13
3101不允许跳码,所以最好把最后一个码放到中间
作者: y222x    时间: 2013-1-28 12:45
中间的点是删除不了的,我单位的也是3101G主机,每次都是把那个点以后得全从编一遍要不显示故障。松江技术人员也是这么做的
作者: xfnijing    时间: 2013-1-28 15:39
y222x 发表于 2013-1-28 12:45
中间的点是删除不了的,我单位的也是3101G主机,每次都是把那个点以后得全从编一遍要不显示故障。松江技术 ...

用编程软件还是很方便的。
作者: gstd    时间: 2013-1-28 22:26
xfnijing 发表于 2013-1-28 15:39
用编程软件还是很方便的。

有这软件的?小弟文盲 第一次听说哈 是用crt连的么?然后之前编过的设备呢?中间插入设备 其他设备可以自动加一?
作者: xfnijing    时间: 2013-1-29 09:34
gstd 发表于 2013-1-28 22:26
有这软件的?小弟文盲 第一次听说哈 是用crt连的么?然后之前编过的设备呢?中间插入设备 其他设备可以自 ...

牛头不对马嘴。
作者: bingu    时间: 2013-1-29 10:54
应是可以的,不过我们之前用的是海湾的主机,可以把之前注册的烟感设备拆下来(1回路的22号)。后再进行注册设备的操作就可以了,主机在检测到没有此设备后,会自动删除此设备。
作者: tanping119    时间: 2013-1-29 20:19
gstd 发表于 2013-1-28 22:26
有这软件的?小弟文盲 第一次听说哈 是用crt连的么?然后之前编过的设备呢?中间插入设备 其他设备可以自 ...


作者: xvzhanfeng    时间: 2013-1-29 21:01
最好找专业人事,这里有分区的,还有联动关系。不是简单的改改属性就可以。一但出了事就麻烦了。
作者: 吴梯    时间: 2013-2-6 12:26
空号可以预留
作者: xfnijing    时间: 2013-2-6 17:49
吴梯 发表于 2013-2-6 12:26
空号可以预留

3101不可以。
作者: xfnijing    时间: 2013-2-6 17:50
3102和3208可以
作者: liqiangrz    时间: 2013-2-7 23:43
重新编码多麻烦,不如直接屏蔽得了
作者: xfnijing    时间: 2013-2-8 16:57
liqiangrz 发表于 2013-2-7 23:43
重新编码多麻烦,不如直接屏蔽得了

一般不允许长期屏蔽。
作者: liqiangrz    时间: 2013-2-9 00:09
本帖最后由 liqiangrz 于 2013-2-10 23:01 编辑

还有一个办法,把拆下的设备直接接到主机柜里面吧。
作者: y222x    时间: 2013-2-19 19:10
从新编程把后面的点往前串
作者: y222x    时间: 2013-2-19 19:16
从新编程,把后面的点往前串
作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 12:16
联系松江当地办事处解决!
作者: dr169    时间: 2013-3-14 16:32
3208可以预留,3101不可以