弱电论坛

标题: 排烟的联动问题 [打印本页]

作者: 东东    时间: 2007-4-27 15:08
标题: 排烟的联动问题

▲排烟口\排烟风机\排烟阀的联动关系是怎么样的?
▲什么时候要求装电动排烟阀?
作者: pmzhong    时间: 2007-5-10 22:53
标题: Re:排烟的联动问题

正压送风系统的联动关系如下:
         探测器报警信号或手动按钮报警信号      打开正压送风口     正压送风口打开信号     启动正压风机。风机停止时阀门须手动复位。防烟楼梯间的正压送风口应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压;前室的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层上下两层的正压送风口。


排烟系统的联动关系如下:
         排烟分区内的探测器报警信号或排烟分区的手动报警按钮报警信号     启动该排烟分区的排烟口      排烟口打开信号     启动排烟风机。风机停止时阀门须手动复位。排烟风机入口处排烟防火阀280度的关闭信号      停止相关部位的排烟风机。


作者: 弱电之家    时间: 2007-5-11 08:48
标题: Re:排烟的联动问题

联动关系如下:消防探测器一点报警(有的地方是在火灾断定的情况下,具体看联动逻辑关系)或排烟防火阀手动按钮被按下时-排烟防火阀动作开启,排烟防火阀动作开启-联动排烟风机启动。
同时该报警防火分区内所有的防火阀联动关闭形成封闭空间阻止火势蔓延。
当风口温度到达280℃时排烟防火阀动作关闭,隔绝氧气阻止燃烧。

排烟防火阀(280℃阀)和防火阀(70℃阀)不是同一种阀,排烟防火阀-常闭;防火阀-常开,排烟防火阀安装在排烟管路里;防火阀安装在空调送风管路里。

另:在280℃时排烟防火阀动作关闭10分钟后排烟风机停止运行。


作者: 老黑    时间: 2008-3-4 12:24

作者: guank    时间: 2008-3-5 18:22

作者: zhangganglie    时间: 2008-4-6 23:03
谢谢分享
作者: 山中情    时间: 2008-4-28 20:36

作者: wqzfrank    时间: 2008-6-5 09:11
谢谢分享
作者: billor84    时间: 2008-6-7 12:18
谢谢分享!
作者: zjdwwwl    时间: 2008-6-7 15:59

好贴  我正在郁闷~~~


作者: 9378291    时间: 2008-6-7 22:52
   我是不明白如何实现280°C 联动关闭排演风机的   排烟阀是常闭的 其上有一组常闭 要是那样的活模块不是经常处于动作状态吗?
作者: zhaoyaguo2008    时间: 2008-6-8 20:00





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2