风阀反馈问题
[打印本页]
作者:
wangming123
时间:
2011-10-7 18:44
标题:
风阀反馈问题
请教各位前辈一个问题啊 送风阀接得是单输入单输出模块,启动风阀后可以马上打开,输入输出灯马上就点亮,但要过20多秒后主机才会有反馈是什么原因啊
作者:
diamondee
时间:
2011-10-7 22:49
传输问题的样子?
作者:
tanping119
时间:
2011-10-8 06:45
这个问题应该不算是-------系统问题。因为在规范中没有明确地规定触发器件动作后多长时间主机报报警,规范只说了,能接受这些触发器件的报警信号。时间略长些可以减少误报。但是你说的当模块有输入信号时马上就灯亮这是对的,规范是要求3秒钟内灯亮。
《4.2.1.2 能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,并予保持;光报警信号在火灾报警控制器复位之前应不能手动消除;声报警信号应能手动消除,但再次有火灾报警信号输入时,应能再动。》
作者:
zqandgod
时间:
2011-10-8 23:50
请教下,楼上的说的是什么规范啊?
作者:
tanping119
时间:
2011-10-9 05:43
[quote user="zqandgod"]请教下,楼上的说的是什么规范啊?
[/quote]
是《火灾报警控制器》规范