标题:
消防排烟风机报应答
消防联动试验,试验完后消防排烟风机一直报应答(不是启动,联动柜上无法停止),起初有风阀打开以为是风阀的联动反映。后来风阀全部关闭,还是这样,求教 求教
作者:
cjmst
时间:
2011-10-2 00:25
你必需到主机上进行复位,或者干脆将主机电源关掉后再开,若故障还在,则是风机模块有问题。
作者:
jiduyinchong
时间:
2011-10-2 01:42
主机停不了 你的意思是不是要去现场手动停止风机?
作者:
xfnijing
时间:
2011-10-2 14:55
一般主机复位,风机就停了。如果不是原来接线有问题,就是风机控制器接触器触头粘合,或二次回路继电器脱不开,或模块。
作者:
diamondee
时间:
2011-10-3 10:01
同意4楼的看法! 模块接线问题可能性比较大。。个人愚见
作者:
星点
时间:
2011-10-8 08:46
细心排查问题所在才是正道,分段检查
作者:
hudaojia
时间:
2011-10-9 22:39
带自锁的风机 主机复位 风机停不了 必须现在手动停止
作者:
lxj1983130
时间:
2011-10-10 09:56
同意7楼
作者:
huyh918
时间:
2011-10-10 14:56
断电后复位看看
作者:
zyhtypzg
时间:
2011-10-16 09:20
学习了
作者:
duan99
时间:
2011-11-30 23:54
正压风机的阀门打开,看看主机是不是定义错了,看编号找设备
作者:
191101360
时间:
2011-12-1 10:33
标题:
主机复位,复位后还不行,检查风机模块
主机复位,复位后还不行,检查风机模块
作者:
WXH73
时间:
2011-12-23 10:36
控制回路有问题,可能是一拖二,或一拖三,只能用一个中间继电器,风机二次线串接在继电器常开触点上来控制。
作者:
lmx888
时间:
2011-12-23 11:05
学习了
作者:
yangxuepeng
时间:
2011-12-23 14:28
复位或重新开关机,不得就得检查线路了
作者:
lemonshu
时间:
2011-12-23 16:19
健康苦苦苦苦苦苦苦苦
作者:
notifierbj
时间:
2012-1-17 17:33
接收应答一般都是通过中间继电器,如果你的应答是在联动后才有的,可能是中间继电器出了问题。因为事前模块和系统都是正常的。如果事前就报应答就看看你的接线和模块是不是有错的或损坏的现象。
作者:
pa688
时间:
2012-1-25 16:24
顶4楼意见
作者:
aryan
时间:
2012-2-13 23:02
本帖最后由 aryan 于 2012-2-13 23:03 编辑
7楼和13楼说得对
不知道是不是新装,这需要 改线路的 我前几天改了 一个
在风机运行状态下断开继电器的电源,一般有几个,看断那一个风机会停,然后就把哪个继电器的控制电源回路串接到模块控制的哪个继电器的闲置的常开触点上就行了