弱电论坛
标题:
排烟口打不开
[打印本页]
作者:
jye1223
时间:
2011-9-14 12:48
标题:
排烟口打不开
我们主机电源输出是24v,电流30A。但是排烟口和正压送风口单个都能打开,但做联动时却不能全部打开,或者上次打开的,到下次联动时却打不开,而上次打不开的下次又能打开了。测电压低的时候只有15V左右,高时20V左右,再加个电源情况稍好,但还是不能全部打开。请各位高手,你们有没有更好的办法。谢谢!
作者:
tanping119
时间:
2011-9-14 15:17
办法是有的,不过看你用的是谁家的系统了,通常这种问题设备厂家在编程时会考虑的,常规办法是采用《分时》打开,如:打开风阀总数是20个,第一秒钟打开5个,延时3秒后在打开4个,第6秒后再打开5个,依次下去。不过打开这些风阀的模块一定要设《脉冲》输出方式。欢迎电话咨询类似问题。13009405302
作者:
jye1223
时间:
2011-9-14 16:17
系统用的是北京利达的,打不开会与执行机构有关吗?谢谢
作者:
我是小兵
时间:
2011-9-14 17:23
Textile
Textile
Adhesive-bonded Fabric
Bedding
Carpet
Chemical Fabric
Color Card & Color Comparator
Compound Fabric
Cotton
Curtain
Decorative Cloth
Edging & Tassel
Embroidery & Drawnwork
Feather & Down
Functional Textile
Fur Fabric
Glistening Fabric
Grey Cloth
Industrial Textile
Knitting & Crocheting Fabric
Label & Tag
Lace & Purfle
Leather & Leatheroid
Linen
Materials for Cap & Shoes
Military Material
Other Textiles
Printed & Color-woven Cloth
Sack & Bag for Packing
Sewing Thread & Tape
Silk
Table Cloth
Textile Stocks
Textile Waste
Towel & Handkerchief
Twine, Rope & Netting
Wool & Animal Hair
Yarn
作者:
tanping119
时间:
2011-9-15 06:36
[quote user="jye1223"]系统用的是北京利达的,打不开会与执行机构有关吗?谢谢[/quote]
标准的执行机构线圈(直流)电阻,一般是24-30欧姆,现在有些厂家只做到20欧姆以下,所以20欧姆的执行器一次要打开多个,就非常困难。h
作者:
月江寒
时间:
2011-9-19 17:19
标准的执行机构线圈(直流)电阻,一般是24-30欧姆,现在有些厂家只做到20欧姆以下,所以20欧姆的执行器一次要打开多个,就非常困难。学习了
作者:
吴梯
时间:
2011-9-22 18:12
进来学习学习
作者:
废纸篓3
时间:
2011-9-22 22:41
排烟口和正压送风口的问题不知你提的是那种。不管那种风口它们有两种启动方法,第一是多个风口连续启动但只有一个反馈,第二是联动启动,按照规范排烟口应该启动本层和上层,正压送风口应该启动本层和上下邻层。根据你叙述的情况问题有如下几种。
1.如是多个风口连续启动,这种启动方法可节约能源。如不能连续打开其主要原因是执行器上的继电器没有调整到位。
2.如是楼层联动的话,其一是电源功率小或是线路过长、线细压降大造成。如果楼层高可在中间层加一个电源。也可在联动公式上加上延时启动,上其他设备置前一步就可以了。办法是有的仔细琢磨。
作者:
liuyang5766
时间:
2011-9-23 18:17
作者:
凌玉
时间:
2011-9-26 13:28
高手很多,学习了
作者:
diamondee
时间:
2011-9-26 15:53
连续打开多个的的话,会有压降。。。所以有的会打不开。
作者:
心若无尘
时间:
2011-9-27 23:03
路过,学习一下。
作者:
ada7223
时间:
2011-9-29 08:42
学习了