请问这是相间短路还是三相接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-31 20:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一台300HP(408A)的电动机,三个绕组与外壳短路,启动时电路达到1900A+,空气开关不会跳闸,请问这是相间短路还是三相接地?为什么空气开关不跳闸?应该怎样保护线路?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-5 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
用500兆欧绝缘电阻表(俗称摇表)摇测的电机,线圈对地(电机外壳)应大于0.5兆欧,三组绕线相互间应大于0.5兆欧,每组绕线首中尾应为0。这样的话,电机就没问题。你说的这种情况,好像不是接地,

本文发自WAP站K-Touch_T566_CMCC_TD/TBT910514_7470_V0801/10.25.2009 Browser/NF3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-9-5 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
是不是电机受潮了?电机以何种方式启动?重摇的电机看看。电机、电缆线分开摇。

本文发自WAP站K-Touch_T566_CMCC_TD/TBT910514_7470_V0801/10.25.2009 Browser/NF3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
4#
发表于 2011-9-1 01:39:17 | 只看该作者
华为代理商

www.peakoil.com.cn/blog

问问专家把,这个问题,我可能解决不了的