空调电器零件的维修与更换实例讲解
1.一台大金KFR一35GW/Y814分体式空调器不制冷。
分析与检修:通电后用遥控器开机,室内机有电源指示并能接收遥控信号,但室内风机和室外压缩机均不运转,室内机上的黄色信号灯闪烁。打开室内机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器初级有220V交流电压输入,次级有交流15V输出,测量整流管有直流输出,测三端稳压块7812有直流+12V输出,测三端稳压块7805有+5V直流输出,测控制板通往室外机控制线有输出信号。打开室外机外壳,测端子板没有信号过来,说明故障点在控制线中。把室内外控制线拆下拉出,发现过墙处因墙体加固,把3根信号线折断。把控制信号线用快热铬铁重新接好,然后,用塑料套管封好折线处,再用塑料绝缘胶布包扎好,重新装好控制线。通电试机,黄色故障灯闪烁消失,
空调
恢复制冷。
2.一台美的牌SRC325HENFl分体式空调器不制冷。
分析与检修:通电试机,室内机有电源指示,但用遥控器开机时,遥控器发射不出信号,遥控器液晶显示缺字。用强制运行开关开机,室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好,说明故障在遥控器上。打开遥控器后盖,检测电池有电,检查电池的“+、一”极片触点良好,最后发现遥控器上的电路板和按键触点面导电胶片之间污物太多。用95%酒精清洗污物,3min后装好遥控器。经清洗后,遥控器发射信号良好,液晶显示屏缺字消失。用遥控器开机,
室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好。