标题: 新普利斯消防系统的技术服务 [打印本页]

作者: 苏金明    时间: 2011-8-28 11:55
标题: 新普利斯消防系统的技术服务
美国新普利斯消防产品因系统调试需要软件狗及软件命令丰富、点类型多等因素,一般需要3个月的学习和现场实际编程联系才能慢慢掌握,我已带出了很多能干的青年人,在此希望能广结善缘多交朋友。
作者: maleis    时间: 2011-8-30 20:36
支持,严重支持!好人好事啊!
作者: xinhope    时间: 2011-8-31 18:43
请问新普利斯的控制器能识别现场安装的各种设备吗?
作者: 苏金明    时间: 2011-8-31 19:02
只有一款小系统4010主机可以
作者: nqm2000    时间: 2011-9-1 18:26
不错啊
作者: 6159430    时间: 2011-9-4 00:01
不错啊
作者: yzg319    时间: 2011-9-5 12:54
楼主工作地址在上海吗?
作者: 苏金明    时间: 2011-9-5 13:13
目前在天津,上海有弟子和朋友,我在上海10年,是泰科华东区消防技术部经理,与5月离开。
作者: huyh918    时间: 2011-9-6 15:14
多想向你学习哟,可惜我不在天津
作者: 苏金明    时间: 2011-9-6 19:49
有问题可以发邮件
作者: jormo    时间: 2011-9-8 13:03
向前辈致敬,
作者: yzg319    时间: 2011-9-8 13:43
有一问题请教楼主

我大楼消防电话系统不能工作 具体情况是这样 一共30层 每层有消防报警电话插孔2个 现在不管把便携消防电话插在任何楼层(除3楼 消防电话通话正常)一楼中心机房都无任何反馈信号 手动也不行 机房电话的主板完好 有的楼层电话插入后电话听筒有杂音 消防主机是4120的 请问您估计问题出在哪 (总线制) 该如何查找解决 谢谢
作者: 苏金明    时间: 2011-9-8 15:04
首先确认连接电话插孔的模块是否正常,常用的模块是2190-9161或2190-9162,如模块正常查模块的下口线即模块到插孔的线有无开路,硬件没有问题就要查程序设置是否正确了。
作者: fuaokeji2011    时间: 2011-9-10 13:46
严重支持啊 我也很想学学哦