弱电论坛
标题:
[求助]关于总线正负间绝缘电阻
[打印本页]
作者:
弋凡
时间:
2011-8-26 16:02
标题:
[求助]关于总线正负间绝缘电阻
总线正负间绝缘电阻要求多少?有人说20兆欧,有人说100兆欧,到底多少设备才可以正常工作啊?相关规范的要求是多少啊?
本文发自WAP站
作者:
八楼
时间:
2011-8-26 21:40
自己拿万用表去量,找一个正常的回路,有问题的去比较。
作者:
mo7691366
时间:
2011-8-27 06:39
最小不能少于5兆欧
作者:
吴梯
时间:
2011-8-27 18:50
好像是不少于20兆欧就行
作者:
LANJIAN30
时间:
2011-8-27 21:25
作者:
苏金明
时间:
2011-8-28 11:18
进口报警设备一般总线间阻值大于20K就可以正常工作,这与总线所带的地址式设备数量和类型有关。
作者:
弋凡
时间:
2011-8-28 12:33
影响这个阻值的因素都有哪些啊 我用的是西门子的
本文发自WAP站
作者:
tanping119
时间:
2011-8-28 13:33
一般阻值有两种,1、是线间阻值;2、是线对地的阻值。对于线(总线)间阻值的要求各家都不一定,对于线(总线)与地的阻值国际是20兆欧姆,一般大于2兆欧姆,就能运行了(系统不稳定)。
作者:
csb980711852
时间:
2011-8-28 14:32
o bucuo
作者:
haisen
时间:
2011-9-9 20:39
20M
作者:
lovefox
时间:
2011-9-9 21:23
同意#6楼意见!
作者:
yinhefu
时间:
2011-9-9 21:44
不小于5兆欧姆
作者:
fuaokeji2011
时间:
2011-9-10 13:44
看来还是众说纷纭啊,很难找到一个准确的答案
作者:
diamondee
时间:
2011-9-12 22:46
同意八楼的。。
作者:
杨玉西
时间:
2011-9-13 16:53
不低于20M
作者:
吴梯
时间:
2011-9-13 19:14
20兆欧以上
作者:
haisen
时间:
2011-9-13 23:08
大于20M,规范中有!
作者:
jormo
时间:
2011-9-14 11:25
没上设备时法规要求不小于5M,上设备后法规没要求,一般不小于15到20都能用的
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)