弱电论坛

标题: 求助高手,怎么通过常闭常开信号,控制24v灯泡的亮灭? [打印本页]

作者: 99913155    时间: 2011-8-19 14:13
标题: 求助高手,怎么通过常闭常开信号,控制24v灯泡的亮灭?
公司使用vesda空气采样主机,可是这个信号的机器如果有火警,现场主机没有任何显示。所以小弟想通过主机上有火警和没有火警时,触点的常开常闭切换,设计加装个小灯泡,可是想半天不知道电路怎么走能不影响到主机,这里求助一下高手!!
作者: xfnijing    时间: 2011-8-19 18:30
空气采样主机一般报警时输出一个无源触点(常开常闭转换),通过输入模块接入火灾报警主机。
作者: liqiangrz    时间: 2011-8-19 23:06
用空气采样主机的一组无源常开触点控制一只多组触点的24V继电器,然后用继电器其中的一组无源触点给输入模块提供信号,再找一组无源常开控制一只声光报警器,应该就能实现你说的要求。
作者: 废纸篓3    时间: 2011-8-21 12:43
空气采样机一般有三级火警处理,在一级火警时(初期检测到烟雾)其中有一组常开触点闭合,这时你可通过这对触点打开排风机,如果三级火警报警自动关闭风机,但在一级火警时你可以并在常开触点一个声光报警器。
作者: 99913155    时间: 2011-8-22 16:15
24v继电器不是都通过24v电源的有无来改变断开和闭合的状态吗?怎么能用无源常开触点来控制继电器阿???
作者: shuju119    时间: 2011-8-23 09:56
所有的报警主机都有一组或几组报警输出触点,一般可以通过主板设置为有源或无源,如果是无源输出,在报警主机看常用的输出电压是多少伏,找相应的继电器,把无源触点、输出电压和继电器连接,就可以解决了。
作者: 吴梯    时间: 2011-8-23 18:09
学习了