弱电论坛

标题: 可燃气体探测器放线需要放几根呢? [打印本页]

作者: JinJiang    时间: 2011-8-12 09:04
标题: 可燃气体探测器放线需要放几根呢?
可燃气体探测器放线需要放几根呢?是不是两根啊?
作者: Crystal11    时间: 2011-8-12 10:36
可燃气的探测器一般是三线制的,一般来讲,有三根线,一根接24V直接供电,一根接信号,一根接0V(负极)。不过,最好把电路上的标注看清楚。
作者: 专做消防报警    时间: 2011-8-12 10:50
可燃气体分总线的和多线的

总线的是四根线,两根信号两根电源,一个接口按照点数可以接多个设备

多线的是三根线,一个公共端,一个电源、一个4-20mA信号,这个是一个接口对应一个设备,多线的一般的不好做大
作者: 弱电初学者    时间: 2011-8-12 14:38
可燃气体探测器系统有总线制的也有多线制的; 总线式的需要放四根线,多线制的一般三根线;
作者: firetrumpet    时间: 2011-8-12 14:47
同意楼上观点。
作者: hg2010    时间: 2011-8-13 15:19
路过!
作者: 吴梯    时间: 2011-8-14 18:29
学习了
作者: cdr90    时间: 2011-8-14 20:05
没有说那个牌子的消防产品呀!
作者: 八楼    时间: 2011-8-15 07:38
学习
作者: aaqq7258    时间: 2011-8-16 20:29
学习了,谢谢
作者: feijun011    时间: 2011-8-16 20:45
学习了
作者: zhangjiakou    时间: 2011-8-18 14:50
同意最上面2位楼主的看法
作者: bozhang1998    时间: 2011-8-18 18:18
我们工程上一般用四芯线,距离近的用RVV4*0.5,远的话加粗
作者: y787623241    时间: 2011-8-19 09:26
学习
作者: 桃木    时间: 2011-8-19 18:02
ipb nu b
作者: fndx12    时间: 2011-8-26 21:03
4*0.5的线缆,一般用于多长的线路。50米还是???