弱电论坛

标题: 请教模块旁边的继电器起什么作用? [打印本页]

作者: TingTing    时间: 2011-8-9 20:16
标题: 请教模块旁边的继电器起什么作用?


这个继电器是否可以省略呢,继电器是AC220V,还是AC24V,取电从哪来?

消防模块.gif (166.51 KB, 下载次数: 13)

请教模块旁边的继电器起什么作用?

请教模块旁边的继电器起什么作用?

作者: xfnijing    时间: 2011-8-9 20:46
一般是24V的,直流。强弱电隔离用。
作者: cdr90    时间: 2011-8-9 21:16
一般情况是强切是220V而模块是弱电,只有24v,所以一般需加24v继电器
作者: 付东伟    时间: 2011-8-9 21:25
dc24v的呀
作者: fzlxm    时间: 2011-8-9 21:33
消防强切用的DC24V中间继电器,由模块来执行
作者: 专做消防报警    时间: 2011-8-10 11:22
有很多模块不能直接控制220V的设备,只能连接24V 的,所以就要加个继电器来转一下,继电器的特点就是用小电流来控制大电流
作者: 谦卑    时间: 2011-8-10 17:23
继电器是强弱电隔离用  是控制的一部分 不能去掉
作者: 吴梯    时间: 2011-8-10 18:42
学习了
作者: coolboy0316    时间: 2011-8-10 19:55
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
作者: jhydnfire    时间: 2011-8-11 09:05
你不想把模块或主机打掉,就要用上这个继电器。有个项目电工为了省事就少装了这个继电器,结果送电调试的时候打掉了主机的母板,那个懊悔啊。
-----------------------------------

各品牌烟感探头最新价!
作者: 百慕大    时间: 2011-8-11 16:45
继电器必须的~~
作者: firetrumpet    时间: 2011-8-12 16:35
一般用于消防报警的都是属于24V弱电系统,不可能用DC24V直接控制AC220V以上的设备,所以模块旁边的继电器是用小电流来控制大电流的作用。
作者: 废纸篓3    时间: 2011-8-12 21:37
根据你传的图看,你那电源应是双电源系统,继电器在这里应该是起,切断照明,送入事故照明,大部分地方没有做送入事故照明这一项。
作者: zhangjiakou    时间: 2011-8-18 15:30
楼上说的基本都对,把他们组合一下就是你想要的结果。
作者: y787623241    时间: 2011-8-19 09:46
学习
作者: 凌玉    时间: 2011-8-19 17:30
学习
作者: 扬帆远航1999    时间: 2011-8-20 09:28
学习
作者: ruodianduan    时间: 2011-8-20 14:25
看不懂个
作者: zjj_zgw99227    时间: 2011-8-20 21:40
消防强切用的DC24V中间继电器
作者: 刘泽培    时间: 2011-8-22 00:09
这种情况下,都是DC24V的  这种情况下继电器可以起到更好的保护消防设备的作用    也可以省略但是有时候不安全,会损坏设备或者直接吧报警主机烧了
作者: lhb88    时间: 2011-8-23 13:05
消防强切启动
作者: wxwswxh    时间: 2011-8-23 21:01
信号中转放大的作用
作者: chentienan20    时间: 2011-8-29 09:52
没做过消防,进来学习学习!
作者: 木家传人a    时间: 2011-8-29 11:14
消控中心到模块是24v电压,用DC24V小型继电器控制强切开关动作,强切开关脱扣开关一般有三种电压.380V/220V/24V,一般使用220V电压,24V电压消防主机电流太小不容易脱扣一般不使用,所以要加一个24V继电器起到动作控制.
作者: gzyiang    时间: 2011-8-29 11:33
基本上回答都对,小弟,以后请稍微问点有技术含量的哦,呵呵
作者: tanghesen    时间: 2011-8-30 09:25
你图中说的是中间24V直流继电器,通过中间继电器小电流控制大电流设备,比如强切,照明,风机等
作者: monkeyone    时间: 2011-9-6 15:00
  从照片上看,右侧的模块应是画在消防电气图里的器件。

  而左侧的配电箱应是控制消防设备的,有时是随机带的,有的是按控制电路做的
作者: jormo    时间: 2011-9-8 11:23
消防强切用的DC24V中间继电器,由模块来执行。就是切电用的啊
作者: 村头帅小伙    时间: 2011-9-13 22:29
6楼正解
作者: haisen    时间: 2011-9-13 23:04
DC24V。
作者: 闷骚的汉子    时间: 2011-9-16 13:51
学习~
作者: 消防熊    时间: 2011-9-16 14:46
DC24V,从弱电井的端子箱内取,也可以就近原则取24V。

主要应用:将末端设备与中央系统相兼容的一种手段,多采用继电器的干触电做逻辑转换。
作者: yyii426    时间: 2011-9-23 10:06
学习了
作者: liuyang5766    时间: 2011-9-23 18:11

作者: pingfannanshi    时间: 2011-11-22 19:37
强电与弱点的隔离。
作者: ouwenwu    时间: 2011-11-30 11:19
学习了
作者: 海洋一舟    时间: 2011-11-30 11:28
学习了
作者: duan99    时间: 2011-11-30 22:24
启动强电设备,和模块反馈信号,继电器应该是DC24,看你的照片是利达的模块
作者: 100951    时间: 2011-12-26 22:01
一般是24V的