标题:
喷淋管道怎么有2个压力表,2条线路接到接线盒呢?
[打印本页]
作者:
弱电信息员
时间:
2011-8-8 12:02
标题:
喷淋管道怎么有2个压力表,2条线路接到接线盒呢?
如图,为什么会有二个压力表,二条线路呢?
2个压力表.gif
(213.8 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2011-8-8 12:02 上传
喷淋管道怎么有2个压力表,2条线路接到接线盒呢?
作者:
吴梯
时间:
2011-8-8 19:21
压力表是湿式报警阀上的作用我不太清楚 只要接上下两个信号蝶阀接上就好了
作者:
吴梯
时间:
2011-8-8 19:27
一个是进水压力表一个是出水压力表
作者:
cdr90
时间:
2011-8-8 20:28
是哦,感觉是有点不对,进水不能代表出水,进水蝶阀打开供水不能同时代表出水蝶阀就出水吧!
作者:
adamwang1088
时间:
2011-8-9 12:38
号东西,谢谢!
作者:
凌玉
时间:
2011-8-9 12:42
湿式报警阀分两端,分上腔和下腔这两个压力表是检测这两个腔压力的。具体你可以看看湿式报警阀的工作原理。有两个线,接的是信号蝶阀,这是检测这两个阀的关闭和打开状态的,如果关了报警主机上就会显示报警信号的。
作者:
maleis
时间:
2011-8-13 18:27
6楼正解!顺便学习!
作者:
zxx123
时间:
2011-8-15 14:56
这个不知道?
作者:
zhangjiakou
时间:
2011-8-18 15:14
图片是个湿式报警阀组,2个压力表是各显示上下管网中水的压力,有2个信号蝶阀为常开,规范要求,作检修阀体和报警用,不计入联动程序,应该还有个压力开关的模块。
作者:
jormo
时间:
2011-9-8 14:13
启泵用电触点压力表,水压房泵用
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)