标题:
求助
求助各位前辈:在泵房同一个湿式报警阀组上一个进水压力表和一个出水压力表两个压力值不一样。我们酒店有三个报警阀组都一样不知道为什么烦请各位前辈解答一下。谢谢了
作者:
xfnijing
时间:
2011-8-7 15:06
湿式报警阀,有点类似单向阀,前后压力不一样很常见。
作者:
185651338li
时间:
2011-8-7 15:52
是这样啊 可消防队的来检查总是会说压力不同让我放水试警铃。他说不正常。有什么办法能让它尽量平衡吗?谢谢啊
作者:
张斌
时间:
2011-8-7 20:12
标题:
报警阀组
增加2台稳压泵
作者:
凌玉
时间:
2011-8-8 08:01
相差的大吗
作者:
185651338li
时间:
2011-8-8 11:29
楼上有两台稳压泵一用一备工作正常就是前几天我维修了稳压泵前的止回阀 不知道有没有关系哦 气罐的水都放完了 0.7和0.85的压力