弱电论坛

标题: 施工现场消防安全施工临建设施规定 [打印本页]

作者: diandao999    时间: 2011-8-3 12:20
标题: 施工现场消防安全施工临建设施规定
1 现场办公、生活、生产临时建筑应符合下列规定:
1)办公、生活临时建筑不应超过3层,生产临时建筑应为单层建筑;
2)临时建筑高度不宜超过12m;
3)房门净宽不应小于0.9m,使用面积超过30m2的房间,其房门净宽不应小于1.2m;
4)室内最大疏散距离不应大于15m;
5)房间门距楼梯口不应大于20m;
6)临时建筑的围护结构应采用难燃或不燃材料,屋面面层应采用不燃材料。
2 有动火作业的临时建筑、易燃易爆及可燃物库房和发电机房、变配电房的门应向外开启,且房门净宽不应小于0.9m。 
3 房间分隔为可燃材料时,应每隔30m用不燃材料设防火分隔。
4 过道应采用不燃材料制作安装,过道宽度不应小于1.1m。
5 楼梯采用不燃材料制作,宽度不小于过道宽度。
               
——选自《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2