弱电论坛

标题: 利达LD-128EQ(II)主机编程的问题 [打印本页]

作者: wqes2wqes2    时间: 2011-8-1 08:49
标题: 利达LD-128EQ(II)主机编程的问题
利达LD-128EQ(II)主机,共有12个回路,现有一个这样的工程,需编一道这样的程序:主机里任意的两个烟感报火需联动电梯迫降。[T00001~T00090+T01001~T01080……(所有回路的烟感都写进来)]2=M00220(电梯迫降),而且一个屏幕也写不下。该怎么解决这一问题呢,有没有更简洁的办法,该怎样表达呢?谢谢!!  !!1
作者: 279156912    时间: 2011-8-1 10:11
没虚拟地址的吗
作者: yuanjing611    时间: 2011-8-1 13:41
可以去当宁消防网在线咨询下技术人员,他们会耐心的教你怎么弄的哦。




消防应急广播
消防广播主机
消防通道锁
作者: ajdfengye    时间: 2011-8-2 10:46
没有所谓你这种的编程方法(不合规范)!如果真的一屏幕写不下,可以考虑借用一个号,再去编程!
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-8-3 09:14
标题: 没有所谓你这种的编程方法(不合规范)!如果真的一屏幕写不下,可以考虑借用一个号
没有所谓你这种的编程方法(不合规范)!如果真的一屏幕写不下,可以考虑借用一个号,再去编程!





你是说任意的两个烟感动作报火联动电梯迫降,不符合规范是吗,请问一下联动电梯迫降怎样才符合规范呢?(某个防火分区中任意的两个烟感联动电梯迫降可以吗?)  谢谢!
作者: ajdfengye    时间: 2011-8-3 20:45
你括号中的那样行!没有n多回路任意两点的!
作者: wqes2wqes2    时间: 2011-8-4 08:56
标题: 你括号中的那样行!没有n多回路任意两点的!
你括号中的那样行!没有n多回路任意两点的!




谢谢!你是说(某个防火分区中任意的两个烟感联动电梯迫降可以吗?)可以是吧!而不是任意回路中的两个,对吧,谢谢!
作者: yu8811    时间: 2011-8-6 08:12
学习学习~!