弱电论坛

标题: 中速球的安装问题 [打印本页]

作者: wjwj622528    时间: 2011-7-31 10:58
标题: 中速球的安装问题
第一次装修中速球,是不是比普通枪只多拉一条控制线啊(控制线用几心的),如果有几个中速球一起装,控制线可以并吧,有的说离主机最远的一个球机要有什么特别的设置,有点混乱请高手指点下
作者: nichangjun    时间: 2011-7-31 18:18
一般是两芯的,也就是RS485了哟,距离远的话,最好用光纤吧,可以并的,但是协议要一致就行了,多个球地址不一样的呢?
作者: 弱电初学者    时间: 2011-7-31 19:45
球机需要二芯电源线(RVV2*0.5),一条视频线(SYV-75-5),一条带屏蔽的控制线(RVVP2*0.5);  多个球机可以并接,但尽量不要星形连接,建议:手拉手连接;  多球机时每个球机必须设置唯一的地址码,所有球机统一的协议码、波特率;  采用手拉手标准RS485方案时,最远端有必要增设“线尾匹配电阻”,一般球机拨码上会有一个拨码开关,用于线尾匹配电阻ON/OFF.




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2