弱电论坛

标题: 维修 [打印本页]

作者: gcj08    时间: 2011-7-29 01:57
标题: 维修
松江1501A有一个回路的信号线电压只13v这一回路有5层,有25层有一个手报坏了,换了后电压19。5V,26层好的,每层都有配电箱信号线是每层并上去的,27,28,29层把探头都有拆下来,把模块的信号线断开,可电压只有16V,两线之间阻值90K,25K,对地阻值正常,其它回路都是24V,还有什么其它原因使电压过低,谢谢
作者: tanping119    时间: 2011-7-29 07:05
看看回路板是否坏了?
作者: mo7691366    时间: 2011-7-29 08:13
还是有设备不好