弱电论坛
标题:
紧急求助,利达产品、模块故障解决方案。
[打印本页]
作者:
夜雨晨风
时间:
2011-7-28 23:39
标题:
紧急求助,利达产品、模块故障解决方案。
设备厂家:利达;安装时间:2011年5月,安装完后无任何故障;安装形式:更换设备,线路没有更换。 事件叙述:现场用4400模块监视17个老式击碎消火栓按钮,模块不接下线时无故障(下线连接老式消火栓按钮),接上下线后,报故障 ,在第15个消火栓处(后面还有2个消火栓),做断线检查,无故障,不连接后两个消火栓按钮和断线处按钮,在断线处接上大约60CM的新双绞线后(没连接任何设备),就显示故障,拆除60CM线后,无故障。还有此时在故障状态下,做线路短接时,本模块号报故障同时还能报火警。检查线路无对地。请各位帮忙解决。谢谢各位啦。
作者:
xuetugong
时间:
2011-7-29 00:02
查后两个按钮是否完好,不行就把后两个消火栓按钮线换掉。
作者:
夜雨晨风
时间:
2011-7-29 00:08
先谢谢您,后两个按钮的线已经摘了,只是接的60公分的新双绞线,且没连接任何设备,就报故障,将线头短接时,报故障同时还能火警,拆开60CM的线,就正常。说明:前15个按钮连接上了。
作者:
夜雨晨风
时间:
2011-7-29 09:28
各位 请帮助帮助我吧,谢谢了
作者:
夜雨晨风
时间:
2011-7-29 10:15
各位有经验的老师指导指导吧
作者:
吴梯
时间:
2011-7-29 18:59
有经验的老师指导指导吧 我们跟着学习学习
作者:
zyy1001
时间:
2011-7-29 21:41
不了解利达设备。但这种输入模块都有检线功能的,不了解利达是怎么设置检线功能的。建议更改模块工作模式,去除检线功能即可。
作者:
yuyuchen
时间:
2011-7-29 21:55
新国标利达4400具有线路检测功能,现场阻抗不在检测线路阻抗范围
作者:
夜雨晨风
时间:
2011-7-30 14:19
4400没有跳线 没法去除检线功能
作者:
ajdfengye
时间:
2011-7-30 20:19
新国标都需要有线路检测功能,与跳针无关
作者:
夜雨晨风
时间:
2011-7-30 23:33
谢谢各位 能说说怎么解决吗
作者:
yuanjing611
时间:
2011-8-10 13:57
直接去当宁消防网,在线咨询下技术人员,他会告诉你怎么做的~