弱电论坛

标题: 有功和无功的疑问 [打印本页]

作者: weixuewang    时间: 2011-7-27 22:43
标题: 有功和无功的疑问
请问版主,配电室双路供电,两台1600KVA和两台630KVA共四台变压器。负荷很低,无功电度占有功电度百分之多少为合适,有无规定?取决于功率因数?1600变压器二次侧负荷电流200左右,电容器是否可以不投入?
作者: 2008    时间: 2011-7-28 22:50
功率因数的标准值及其适用范围:
1).功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业客户(包括社队工业客户)。装有带负荷调整电压装置的高压供电电力客户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
2).功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业客户(包括社队工业客户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业客户和100千伏安(千瓦)及以上电力排灌站;
3).功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业客户和趸售客户,但大工业客户未划由电业直接管理的趸售客户,功率因数标准应为0.85。


监测一下无功表,低于标准就要投电容,否则会挨罚了哦。
作者: 俺真是电工    时间: 2011-9-5 12:08
你投一台630KVA的变压器不就行吗?

本文发自WAP站K-Touch_T566_CMCC_TD/TBT910514_7470_V0801/10.25.2009 Browser/NF3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
作者: WXH73    时间: 2011-9-5 20:02
监测一下无功表,低于标准就要投电容