弱电论坛

标题: 跳电 急急急!!! [打印本页]

作者: dt    时间: 2011-7-22 10:57
标题: 跳电 急急急!!!
各位大侠,现在以客户说那边的监控图像全部黑屏。应该是现场跳电引起的,那边只要一下雨就会跳电。线路:ac220v和视频信号同管走,前端有补光灯要用到220v。

如何才能实现不让它跳电呢?
作者: dt    时间: 2011-7-22 11:12
没有人支招呀。自己  顶 一  下!

那我就在线等了!
作者: wyn    时间: 2011-7-22 12:23
220V电源和视频信号同管走就不符合规范要求,应独立敷设。

一下雨就会跳电是不是室外的摄像头呢,查一下补光灯接线,摇测一下补光灯电源线路绝缘。
作者: 弱电初学者    时间: 2011-7-22 12:28
[quote user="dt"]。。。那边只要一下雨就会跳电。线路:ac220v和视频信号同管走,前端有补光灯要用到220v。。。[/quote]

AC220V线路供电时,一定要注意接头防水处理,尽量不要把接头埋地,要使用整卷的线,将接头直接接到电气箱内。 您现在只有检查所有接头,重新防水处理后试机。 (设计和施工时,可咨询电线厂商,一般有100M,200M,500M或定制长度供选择,一定要整条线路不接头,否则易造成年久漏电跳闸问题,且存在安全隐患.)
作者: guijina    时间: 2011-7-22 13:17
我们这有个工程也是这样,3线同走,中间有接头,而且管道下雨天就进水,烦死了.
作者: phj    时间: 2011-7-22 16:03
同志,你这危险!如果能改成低压集中供电最好改一下,补光灯再去另外想办法。我想跳闸还是好事,如果漏电打伤人可就麻烦了。如果你线路中间有接头,考虑是不是接头没有岔开接引起见水漏电。也可以试着装一个1比1的隔离变压器,这也不会跳闸的。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2