现代楼宇火灾监控系统的分析 白瑞林 摘 要 从控制的角度,较为详细地分析了现代楼宇的火灾监控系统,具体介绍了火灾信号的监测、监控系统的分类、联动设备、人机界面和通信,并预测了监控系统的发展方向。 Analysis on Fire Monitoring System for Modern Buildings Abstract The fire monitoring system for modern buildings is analyzed in detail from the control angle. The detection of the fire signal, the categories, interlock equipment, man-machine interface and communication of the fire monito ring system are introduced concretely. The developing situation of the monitorin g system is forecasted. 现代楼宇自动化系统通常由建筑设备自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)组成。其中,OAS(Office Automation System)主要包括:物业管理、酒店管理、财物结算、商业咨询;CAS(Communication Automation System)主要包括:语音通信、数据通信、图象通信;BAS(Building Automation System)则包括全部楼宇自控系统(例如:空气处理系统、冷冻监控系统、热交换监控系统、给排水监控系统、照明监控系统、变配电监控系统)、火灾监控系统(FAS)、保安自动化系统(SAS)[1,8]。 1 楼宇的火灾测控因素 现代楼宇力求创造一个高度安全、优雅、舒适、方便、快捷的内部环境,楼宇火灾监控系统(FAS)为此提供安全保证。楼宇的火灾测控因素包括:火灾监测量、火灾控制量,如图1所示。 |
图1 楼宇的火灾测控因素 楼宇火灾监测量主要是烟、温、可燃气体(少量),比较单一,但布量较大,力求准确、及时和可靠定位。楼宇火灾控制量较多,包括:启动消防泵、启动喷淋泵、停空调、电梯迫降、启动地区音响、背景音乐切至火警广播、关闭防火门、卷帘门两步迫降等。设置较多的控制量(由联动设备实现),目的是,一旦火灾报警,在火灾初期即对楼宇进行全方位的火灾扑灭、火源与助燃因素的切断、重要设备防护及组织人员疏散。 2 楼宇火灾信号的监测 火灾信号的监测主要是被控环境的烟雾浓度、温度和温差,相应的检测与传感器有:感烟探测器、感温探测器(包括:定温探测器、差温探测器)、线型光束探测器、红外火焰探测器,以及新近出现的烟温复合型探测器等。其中,以感烟、感温探测器最为常用。 |
图2 探测器模拟量曲线图 目前,较为先进的探测器已能完成被测信号的预处理,探制器寻检得到经预处理的信息,在此基础上,控制器的判断将更准确、可靠。 |
图3 感烟探测器电路结构 火灾监控系统在信号监测回路上,普遍采用二总线制,部分尚采取探测器无极性安装。二总线制由于布线少,24V直流载波,使得系统具有较强的抗干扰能力、故障点少,同时,便于安装和调试。 3 楼宇火灾监控系统分类 3.1 火灾集中监控 |
图4 集中型火灾监控系统结构图 3.2 火灾集散监控 |
图5 集散型火灾监控系统结构图 4 楼宇火灾联动设备 FAS中的控制量最终是由联动设备实现,FAS发出的控制量通过控制模块(中间继电器)作用于联动设备(执行机构)。联动设备的启动有自动、半自动和手动三种状态。 5 楼宇火灾监控系统的人机界面 现代楼宇火灾监控系统的人机界面,包括显示、打印、报警、功能操作。其中,显示包括:LED(火警、故障地址号),大屏幕LCD汉显(火警、故障点位置、故障类型、探测器信息曲线),火灾监控系统可与上位机联接,实现CRT显示,或实现火警点动画(多媒体)显示;打印通常为16/40点微型打印机(针打,热敏);报警通常采用喇叭(声音刺耳)。 6 楼宇火灾监控系统的通信 楼宇火灾监控系统的通信包括:监控系统内(集散型)上位机(主站)与下位机(子站)之间的通信、监控系统与监控系统外微机(辅助多媒体监控,数据统计)之间的通信。 7 楼宇火灾监控系统的发展方向 FAS为现代楼宇安全运行提供了保障,随着信息技术和机电一体化技术的发展,激烈的商业竞争,特别是现代楼宇越来越高的要求,必将促进FAS向高可靠性、功能强大、配置灵活、安装调试方便、操作容易的方向发展。从市场需求和新产品研制情况看,未来FAS将注重以下几方面: 作者简介:白瑞林,男,44岁,1982年毕业于齐齐哈尔轻工业学院,硕士,副教授。研究领域为智能控制技术、微机应用及仪器仪表智能化。 作者单位:(天津轻工业学院自动化系,天津 300222) 参考文献 1 北京恒业世纪电气技术有限公司.楼宇自动化及空调自控系统应用手册,1998 |
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |