两台喷淋泵,单独任何一台自动挡的话,都正常
[打印本页]
作者:
ynikfish
时间:
2011-7-20 23:38
标题:
两台喷淋泵,单独任何一台自动挡的话,都正常
但是只要两台泵都打到自动挡,这两台泵都会直接启动。不管压力开关有没有动作。
这可能是什么原因啊。
和联动没关系的,因为原来一直都是好的。
这两台泵,第一台配了控制模块,第二台只配置了反馈模块,因为两台泵会自行切换,所以也没有问题。
作者:
zpl1967
时间:
2011-7-21 16:04
要琢磨琢磨的,没理解,怎么两台都能在自动呢,学习了。
作者:
huyh918
时间:
2011-7-22 09:08
应该是一主一备呀
作者:
ynikfish
时间:
2011-7-22 11:08
是一主一备啊,确保其中一台有问题的时候能启动另外一台泵。
两台泵都有手动,自动档位的。
作者:
凌玉
时间:
2011-8-9 17:31
你要把这台泵的图纸上道论坛上来看看,凭空也说不出来什么
作者:
glf1972g
时间:
2011-8-9 17:48
应自动投入,看原理图如何设计
作者:
废纸篓3
时间:
2011-8-12 21:58
新的规范是一用一备,在控制柜上只有一转换开关,咋会同时把两台泵都置入自动位置。如果照你所述,两台都在自动位置的话(老控制柜有这种做法),那就是其中一台的备用电源投入到另一台设备了,你在仔细看一下图纸应该是。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2