弱电论坛

标题: 电梯监控问题 [打印本页]

作者: 0704053118    时间: 2011-7-19 22:00
标题: 电梯监控问题
各位前辈,我这有两路电梯监控,在硬盘录像机输出的16格画面上一直在闪动,图像时有时无。但是通过矩阵输出的但画面却很好,查看录像也是好的。
请各位前辈帮忙分析下是什么原因造成的。谢谢。
作者: 锐沣科技    时间: 2011-7-20 08:17
请把这两路监控图像分别单独直接接显示器,看图像效果。  然后确定硬盘录像机的输入接口是否有问题。
作者: 拜恩建筑智能化    时间: 2011-7-20 09:19
楼上说的方法可行,电梯监控一般都要加抗干扰器,不知道你这里有没有,硬盘录像机内部结构不比矩阵。很有可能矩阵能看到清晰的,硬盘录像机就是不行,这是技术参数问题,做不了详细解答。
作者: ruodianduan    时间: 2011-7-20 09:24
从视频分配器都硬盘录像机的跳线有问题。建议换一根试一下
作者: chen821020    时间: 2011-7-20 15:12
学习了,。,。。。。
作者: shanxi142702    时间: 2011-7-20 16:39
围观
作者: 0704053118    时间: 2011-7-26 19:18
有干扰器的。谢谢啊。
作者: 917828677    时间: 2011-7-27 14:58
学习
作者: 白炎狼    时间: 2011-7-27 15:20
排除吧!一个一个的排除吧
作者: 81010662    时间: 2011-7-28 09:23
学习哈。
作者: ahhuafei    时间: 2011-7-30 13:13
从视频分配器都硬盘录像机的跳线有问题。建议换一根试一下
这个是对的
作者: Yamato_XY    时间: 2011-7-31 14:26
一般都是一个个的排除