弱电论坛

标题: 消防泵为什么不能用变频起动? [打印本页]

作者: 阳阳阳    时间: 2011-7-15 08:42
标题: 消防泵为什么不能用变频起动?
如果用变频,不是可以节能和减少启动对电网冲击吗?
作者: 巩志甫    时间: 2011-7-15 11:14
变频器主要对电动机带动的风机,水泵调速使用,需要进行闭环调节,但是转速下降以后影响流量,和扬程。而消防泵需要大流量高扬程,才能满足需要。不需要节能,楼都烧光啦还节什么能啊,可以起动之后转工频运行,但是造价太高。可以用软起动器代替。

本文发自WAP站NokiaN73-1/4.0850.43.1.1 Series60/3.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
作者: 弱电之家    时间: 2011-7-18 08:47
消防泵使用时间很少,基本不用,而且功率大,一般几十千瓦。由于投资较大且维护成本高,故没有必要采用,解决启动问题可以采用软启动。
作者: xv420011366    时间: 2011-7-18 10:15
我也想知道
作者: dragongardon    时间: 2011-7-19 10:32
我是来学习的,怎么就成差评了
作者: kinsoft    时间: 2011-7-19 11:34
学习了....谢谢
作者: cam911    时间: 2011-7-19 18:53
消防泵是否可以做成变频巡检,工频启动运行?因消防泵点动巡检比较不好把控。
作者: 吴梯    时间: 2011-7-20 20:24
学习了....谢谢
作者: huaqiel    时间: 2011-7-23 08:14
绝对有冲击。
作者: lmx888    时间: 2011-7-23 08:44
学习了。
作者: ddy56789    时间: 2011-7-26 02:35
dddddddddddddddddd
作者: 一恋轮回    时间: 2011-7-26 23:15
学习了
作者: zhou    时间: 2011-7-27 00:21
神马都不懂


来学习的
作者: love4月    时间: 2011-7-29 15:29
对于变频节能一点:消防泵用来9人的。因此主消防泵的节能问题可不予考虑
作者: 吴梯    时间: 2011-7-29 18:44
2楼的赞一个
作者: hg2010    时间: 2011-8-13 14:51
二楼正解
作者: 凌玉    时间: 2011-8-15 17:22
我觉得不是不能用,而是一般不用
作者: lhb88    时间: 2011-8-24 12:46
应急用,节能不是目的
作者: xiongmeilo    时间: 2011-8-25 02:17
点动一下不就好了  测试哪那么麻烦~~
作者: hzzf    时间: 2011-8-25 08:55
学习了....谢谢
作者: 627876265    时间: 2011-8-25 09:28
向2楼学习
作者: zhyh2110    时间: 2011-9-7 18:01
这是硬性规定吗,那内蒙古自治区却要求用变频
作者: jormo    时间: 2011-9-8 11:11
稳压泵可以采变频的吗