弱电论坛
标题:
消防泵为什么不能用变频起动?
[打印本页]
作者:
阳阳阳
时间:
2011-7-15 08:42
标题:
消防泵为什么不能用变频起动?
如果用变频,不是可以节能和减少启动对电网冲击吗?
作者:
巩志甫
时间:
2011-7-15 11:14
变频器主要对电动机带动的风机,水泵调速使用,需要进行闭环调节,但是转速下降以后影响流量,和扬程。而消防泵需要大流量高扬程,才能满足需要。不需要节能,楼都烧光啦还节什么能啊,可以起动之后转工频运行,但是造价太高。可以用软起动器代替。
本文发自WAP站
NokiaN73-1/4.0850.43.1.1 Series60/3.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
作者:
弱电之家
时间:
2011-7-18 08:47
消防泵使用时间很少,基本不用,而且功率大,一般几十千瓦。由于投资较大且维护成本高,故没有必要采用,解决启动问题可以采用软启动。
作者:
xv420011366
时间:
2011-7-18 10:15
我也想知道
作者:
dragongardon
时间:
2011-7-19 10:32
我是来学习的,怎么就成差评了
作者:
kinsoft
时间:
2011-7-19 11:34
学习了....谢谢
作者:
cam911
时间:
2011-7-19 18:53
消防泵是否可以做成变频巡检,工频启动运行?因消防泵点动巡检比较不好把控。
作者:
吴梯
时间:
2011-7-20 20:24
学习了....谢谢
作者:
huaqiel
时间:
2011-7-23 08:14
绝对有冲击。
作者:
lmx888
时间:
2011-7-23 08:44
学习了。
作者:
ddy56789
时间:
2011-7-26 02:35
dddddddddddddddddd
作者:
一恋轮回
时间:
2011-7-26 23:15
学习了
作者:
zhou
时间:
2011-7-27 00:21
神马都不懂
来学习的
作者:
love4月
时间:
2011-7-29 15:29
对于变频节能一点:消防泵用来9人的。因此主消防泵的节能问题可不予考虑
作者:
吴梯
时间:
2011-7-29 18:44
2楼的赞一个
作者:
hg2010
时间:
2011-8-13 14:51
二楼正解
作者:
凌玉
时间:
2011-8-15 17:22
我觉得不是不能用,而是一般不用
作者:
lhb88
时间:
2011-8-24 12:46
应急用,节能不是目的
作者:
xiongmeilo
时间:
2011-8-25 02:17
点动一下不就好了 测试哪那么麻烦~~
作者:
hzzf
时间:
2011-8-25 08:55
学习了....谢谢
作者:
627876265
时间:
2011-8-25 09:28
向2楼学习
作者:
zhyh2110
时间:
2011-9-7 18:01
这是硬性规定吗,那内蒙古自治区却要求用变频
作者:
jormo
时间:
2011-9-8 11:11
稳压泵可以采变频的吗