上海松江系统地下室的温感探头总报故障,而且不稳定巡检中故障时多时少

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-14 12:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
系统:上海松江云安主机

型号:1501A

故障:1、7回路重码(该回路为地下室均为温感探头),当报此故障时无其它故障(系统本存在两个模块故障及几个探头和1个手报故障)。 

    2、地下室的温感报故障,一会多一会少的(一会10个一会9个一会11个这种情况),主机叫个不停(消音后不到一分钟又报出来了)。

请各位高人帮忙分析下怎么解决,小弟万分感激!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-14 17:17:41 | 只看该作者
华为代理商
从我的理解,三个原因:线路、现场设备、主机。需分部检查。线路和现场设备(温感、手报等)可能比较大。线路可测试对地绝缘,设备可把坏的更换或拆除。提供技术支持:021-31308756
3#
发表于 2011-7-14 18:07:48 | 只看该作者
华为代理商
这个问题很简单,更换坏的探头。如果连坏的探头也不想更换的话,问题就有点不好解决了。
4#
发表于 2011-7-18 12:03:33 | 只看该作者
华为代理商
谭工讲的没错,分段查找坏的设备,更换即可