弱电论坛

标题: 消防泵启动问题 [打印本页]

作者: ch8842    时间: 2011-7-13 11:48
标题: 消防泵启动问题
使用的是海湾的消防设备,远程启动消防泵大约2分钟就自动停止了。但是在消防泵房现场手动启停是正常的。求解
作者: QQ3590346    时间: 2011-7-13 11:57
有没有相序保护器

是不是有的时候远程水泵还启动不了
作者: ch8842    时间: 2011-7-13 12:02
有远程启动不了的情况
作者: ch8842    时间: 2011-7-13 12:03
有相序保护器,有远程启动不了的情况
作者: xfnijing    时间: 2011-7-13 19:46
消防泵控制柜也用相序保护器?这玩意一般用在电梯上。
作者: 巩志甫    时间: 2011-7-15 11:22
如果是plc控制的,是不是它的毛病,还有你检查一下远程信号是不是中断了,或者是异地控制线路接触不良

本文发自WAP站NokiaN73-1/4.0850.43.1.1 Series60/3.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
作者: ch8842    时间: 2011-7-18 11:43
谢谢各位了,问题解决了,是控点柜里面有根线脱落了
作者: 我爱技术    时间: 2011-7-19 16:23
学习了。
作者: 吴梯    时间: 2011-7-20 20:25
学习了
作者: huaqiel    时间: 2011-7-23 08:15
真是粗心 以后仔细检查了
作者: lmx888    时间: 2011-7-23 08:42
学习了。
作者: zyadww    时间: 2011-7-24 07:55
检查不到位!!!!!!!
作者: zhou    时间: 2011-7-27 00:24
神马都不懂

来学习的

施工质量很重要哦
作者: 凌玉    时间: 2011-8-9 13:12
有个线脱落了,为什么还能启动,不懂,楼主分享下,是什么位置的线
作者: sjh7575    时间: 2011-8-9 17:55
学习了
作者: 付东伟    时间: 2011-8-9 21:33
请做控制箱的吧 最简单