海湾GST9000主机有两个回路老报回路故障,主机复位就正常
[打印本页]
作者:
zscj
时间:
2011-7-12 17:12
标题:
海湾GST9000主机有两个回路老报回路故障,主机复位就正常
海湾GST9000主机,,有两个回路老报回路故障,主机复位就正常,
过几个小时又出现,如此反复
请问怎么回事?
作者:
zscj
时间:
2011-7-12 17:19
已经检查过线路没有问题,其中一条回路带有220个点,另一条只带100多一点,不过线路距离稍长些有1000多米
作者:
xfnijing
时间:
2011-7-12 17:21
1,线路或现场设备问题 2,回路板问题
作者:
chenjin59
时间:
2011-7-17 21:49
学习了
作者:
jili3588
时间:
2011-7-22 10:42
我的经验是检查线路对地的绝缘电阻。