弱电论坛

标题: 海湾:烟感电压低怎么回事? [打印本页]

作者: 116919894    时间: 2011-6-30 09:07
标题: 海湾:烟感电压低怎么回事?
总线输出电压够,个别的几个烟感电压低,线路没接地,怎么处理
作者: huangweijun    时间: 2011-6-30 10:38
路过
作者: xinhope    时间: 2011-6-30 11:16
线路有问题,或者设备坏
作者: g123    时间: 2011-6-30 22:48
检查线路和设备

本文发自WAP站
作者: fuyingzhou    时间: 2011-7-1 21:45
具体的电压是多少?  能否注册上设备。  能用就行
作者: JIANGBINHAI    时间: 2011-7-1 22:28
个别烟感的设备坏了,元件老化电流量变大,你采用断线查找的方法就能解决这个部题了
作者: 山中情    时间: 2011-7-2 18:11
一般18V就可以了
作者: love4月    时间: 2011-7-11 10:18
踩踩
作者: yuanjing611    时间: 2011-7-11 10:53
告你个简单的办法,去当宁消防网在线咨询工程师,他会告诉你怎么弄的呢




有毒有害气体探测器 
当宁消防商城
作者: 八楼    时间: 2011-7-12 09:29
接头可能存在虚接,采用断线查找的办法分段查找。没有接地, 一个笨办法,换一个设备量一次电压,直到找到坏的设备