弱电论坛
标题:
差定温故障现象
[打印本页]
作者:
dahong
时间:
2011-6-28 18:58
标题:
差定温故障现象
本人单位厨房有相邻的两个差定温探头,例如2043,2044.原先2043有时误报。后装修把2044与2043的探头位置互调了。现在的2044(原2043的探头)误报频繁,送去检修并隔离。但有时为什么报2044差定温报警。不解,望指教。谢谢。
作者:
tanping119
时间:
2011-6-28 19:55
这个也要看是那家的产品,你将20044换到2033的位置,探头的原码也随之更改了吗?想安舍的系统,这种情况必须要重新编程的。
作者:
dahong
时间:
2011-6-28 21:32
海湾产品
作者:
xfnijing
时间:
2011-6-29 05:55
[quote user="dahong"]本人单位厨房有相邻的两个差定温探头,例如2043,2044.原先2043有时误报。后装修把2044与2043的探头位置互调了。现在的2044(原2043的探头)误报频繁,送去检修并隔离。但有时为什么报2044差定温报警。不解,望指教。谢谢。[/quote]
互换了位置,还是这个位置误报频繁,说明这个位置温升较快。应该不是温感的问题。隔离了还报就不解了。
作者:
tanping119
时间:
2011-6-29 06:53
海湾产品,2044是主机的二次码,你在更换位置时,探测器的原码也应该改变。负责,报警时就报2044.
作者:
g123
时间:
2011-6-30 22:42
说明这个位置温度过高,会引起误报频繁。
本文发自WAP站
作者:
185651338li
时间:
2011-8-7 16:12
你的原2043位置变成了2044的位置但你互换位置的时候探测器的编码你没有变那2044当然会报
作者:
吴梯
时间:
2011-8-8 19:36
不解要学习
作者:
dahong
时间:
2011-8-10 02:00
是。探测器的原码也应该改变。