首先新人报道
我最近遇到一个头疼的问题,三楼的稳压系统,喷淋管网用的是预作用系统。最近发现稳压稳不住,只要启动稳压泵压力表一下就到3公斤(水泵房和水箱间的4块压力表都一样情况),泵停止压力马上就下来了。一直保持在1公斤左右(应该是静压)。我把水箱间的止回阀都换了还是一样,后来我把水泵房大泵所有的阀门也全部关闭,再到水箱间启动稳压泵,在稳压泵停止前再把稳压泵所有的闸阀关闭后稳压泵手动停止压力还是保不住很快压力就下来了。今天去吧喷淋到水泵接合器的管道井爬了一次仔细观察,除了在地下埋着的3-5米管道看不见别的一切正常没发现有漏水处。难道就那几米看不到地方有漏水
,看看水泥墙周围没法发现有潮湿呀。
请教各位有没有遇见这种情况?望大家多多指教指教
作者:
qzc0518
时间:
2011-6-17 15:28
待高手,指教。
我這泵房壓力也是不夠。謝謝!
作者:
yyf6789
时间:
2011-6-19 00:41
谢谢你了
,楼下的没有遇见类似情况的吗?
作者:
我爱技术
时间:
2011-6-20 15:12
看看是否是压力表的问题,调一调压力表试试。
作者:
xutfen75
时间:
2011-6-21 17:11
首先检查一下气压罐,气压罐进水的时候是不是把放气阀打开了,造成把气压罐里面的空气给排完了;如果还是这样,说明系统肯定有地方在漏水,你可以采用排除法,一个区域一个区域的试