弱电论坛

标题: ck238C主机编程。 [打印本页]

作者: w408487150    时间: 2011-6-16 15:24
标题: ck238C主机编程。
一个工厂安装电子围栏。门口用的一对红外对射,都是接的常闭。现在需要达到的标准是其他防区24小时布防。门口红外对射在白天(早六点到晚六点)有人或其他遮挡的时候LED键盘显示报警,但警号不叫,人和遮挡物不再遮挡的时候,就没有报警显示。但到了晚上有人走过或者有遮挡物,LED键盘显示报警而且警号鸣叫···。这到底该怎么设置啊。跪求解决方法。
作者: ALEPHXJH    时间: 2011-6-21 09:57
把其他防区属性设置成24小时防区,防区地址1F-26 数据位(4)设置成9    对射设置成即时防区;早6-晚6 不布防就可以,不布防那对对射就不会报警,只是有人触发就键盘显示下,人走开又不显示了。
作者: skyallan    时间: 2011-6-22 11:45
同意楼上的建议,学习了!!