弱电论坛
标题:
门禁问题
[打印本页]
作者:
你的微笑1112
时间:
2011-6-16 13:55
标题:
门禁问题
工程状况:我们所做的工程中有38个门禁,19台控制器,控制器是手拉手连接(即:管理中心转换器与第一台控制器用一根两芯线RVV2*1.0连接,第二个控制器与第一台控制器连接,以此类推)。现在情况是这样:打开门禁管理软件,所有的控制器都通讯不上,不能授权任何卡。控制器换了个新的,第一台控制器的接线也查过了接线也没问题,线测过了也是通的。现在都不知道该怎么办了?谁能给个解决方法
作者:
flhahxc
时间:
2011-6-16 14:27
控制器离服务器有多远?另外那个总线是不是应该用双绞线?
作者:
lpf15373150
时间:
2011-6-17 10:39
首先应该用屏蔽双绞线,其次你的控制器太多了,光转换器可能不给里力,可能需要加个主控制器,信号强度才够
还有其他要求请咨询我:qq:332637254
作者:
qjwl
时间:
2011-6-17 10:55
先确定电脑串口已打开,465、232线路没问题后,看软件能否识别单个控制器,然后再手拉手级联,级联时最好采用花线RVS2*1.0,每种控制器都有级联个数限制的,最好不要太多。
作者:
allah
时间:
2011-6-17 11:23
我估计电压达不到,门禁的电压很低的,有可能是5伏或者12付。
作者:
新春
时间:
2011-6-20 15:19
你是不是用的双绞线啊 485最好是走双绞的。。
还有 你软件上面COM口设置之类的没有问题吧
http://www.szbosk.com
深圳博思凯电子 专业一卡通提供商 门禁 停车场管理系统
TEL:13265583442
作者:
stong007
时间:
2012-5-9 13:04
你这个门禁通信故障需要排查一下故障,你加我QQ 1006910669 我发个资料给你看下 加的时候说明是什么事
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)