弱电论坛

标题: 求助 海湾的烟感故障蹊跷 [打印本页]

作者: gkb008    时间: 2011-6-13 19:13
标题: 求助 海湾的烟感故障蹊跷
求助,海湾公司的烟感,在主机上报故障,换上全新的烟感、底座,而且烟感的红色防尘罩未摘下,还是报故障,从前面一个正常节点重新接了一根新的电源线,还是报故障。能从调试模式把烟感删除。

这是怎么回事哦?

跪求了!!
作者: yrj1234    时间: 2011-6-13 23:23
仔细研究下说明书!!!
作者: tanping119    时间: 2011-6-14 06:36
海湾有多种型号的主机,这里以5000型为例:1、更换探头时首先要将主机设在《调试》模式下;2、拆下要换的故障探头,查验探头编号是否与要更换的号码一致(主机屏上显示);3、在拆下探头后,对主机进行登记,查看登记后的信息,该地址是否从主机上消失。如果《是》。则可以将新的探头换上,如果《不是》,说明主机有重码的,更换探头时要慎重。

你按照这个步骤---海湾的探头的障蹊跷应该不会发生。
作者: gkb008    时间: 2011-6-14 18:55
谢谢了,明天先按照你说的试试
作者: gkb008    时间: 2011-6-26 07:36
前几天问了一个以前安装的工程师,他说你们的问题应该是主机的芯片老化的问题。

是这样的吗?

我们的主机是2002年10月的
作者: tanping119    时间: 2011-6-26 07:45
你开始就没有说清楚,你的主机是2002年产的,你换的探头是哪一年产的?,看看探头生产的版本号是否兼容原来的主机。不是芯片老化。可能是版本不兼容的问题。
作者: gkb008    时间: 2011-6-26 13:20
烟感是去年12月买的。

把新的烟感装在隔壁的位置,能正常工作!
作者: xfnijing    时间: 2011-6-26 13:40
你越说越蹊跷。提供技术支持:021-31308756
作者: tanping119    时间: 2011-6-26 15:12
我也晕了,应该不是同一回路吧?
作者: gkb008    时间: 2011-6-27 09:34
整台主机只有330个报警点,两个烟感在同一层的走廊,只有10的距离
作者: 张帝    时间: 2011-8-6 21:58
重码了
作者: 日月同志    时间: 2011-8-7 18:14
报故障的点换个号码注册就OK了
作者: 凌玉    时间: 2011-8-8 08:22
糊涂中,等待楼主解决了,给大家分享一下
作者: yuanjing611    时间: 2011-8-8 14:02
期待楼主解决了,跟我们分享下解决方案!




空气采样
当宁消防商城
消防广播系统
作者: 吴梯    时间: 2011-8-8 19:23
可能有重码
作者: 凌玉    时间: 2011-8-9 17:11
把这个探头所在的回路脱开,直接把这个探头挂在回路后面。看看这个地址还报不报故障。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2