弱电论坛
标题:
松江JB-2002主机报故障
[打印本页]
作者:
yzsxxyj
时间:
2011-6-12 20:50
标题:
松江JB-2002主机报故障
松江JB-2002主机报故障 人防排风机 00-00-004多线模块
裙房整压送机00-00-001多线模块
2个故障原来好的 这个怎么搞?谢谢
作者:
xfnijing
时间:
2011-6-12 21:05
多线模块报故障,模块或线路有问题
作者:
glf1972g
时间:
2011-6-13 09:32
查线路
作者:
panxinlin
时间:
2011-6-13 10:34
模块断线或者已坏
作者:
山中情
时间:
2011-7-2 18:03
模块有问题
作者:
tj12345678
时间:
2011-7-2 20:07
也可能是线路,顶一下2.3.4
作者:
dearfwzy
时间:
2011-7-4 13:42
学习学习
作者:
a9058148
时间:
2011-7-31 22:11
检查下检线电阻少了没有
作者:
专做消防报警
时间:
2011-8-11 09:17
松江的
模块
不需要加电阻的,还是检查下线路和
模块
本身
作者:
liujx127
时间:
2011-8-11 15:34
学习了
作者:
cdr90
时间:
2011-8-11 18:52
打电压,看电源和信号是多V,如果偏低的话就是线路出问题,打电压是先把模块拆下来。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)