地 点 | 点
位 |
预估网线线材数量 (单位米) | |||
1号机柜 | 关键部件开发实验室 | 办公室12个
2TO 点 | 4 | ||
2 | |||||
2 | |||||
4 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
26 | |||||
28 | |||||
备件室1个
2TO 点 | 38 | ||||
加工间1个
2TO 点 | 63 | ||||
点位线材总计 | 257M×2=514 | ||||
机柜点预留线材总计 | 28×2M=56 | ||||
总
计(28个信息点) | 570 | ||||
2号机柜 | 燃机实验室 | 办公室6个
2TO 点 | 1 | ||
3 | |||||
4.5 | |||||
6 | |||||
7.5 | |||||
9 | |||||
备件库1个
2TO 点 | 15 | ||||
加工间1个
2TO 点 | 33 | ||||
办公室4个
2TO 点 | 55 | ||||
56 | |||||
60 | |||||
62 | |||||
点位线材总计 | 312M×2=624 | ||||
机柜点预留线材总计 | 24×2M=48 | ||||
总 计(24个信息点) | 672 | ||||
燃机实验室上空 | 办公室(一)8个
2TO 点 | 46 | |||
48 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
58 | |||||
60 | |||||
64 | |||||
66 | |||||
控制室
5个 2TO 点 | 5 | ||||
17 | |||||
23 | |||||
35 | |||||
45 | |||||
办公室(二)2个
2TO 点 | 13 | ||||
15 | |||||
办公室(三)4个
2TO 点 | 19 | ||||
21 | |||||
25 | |||||
27 | |||||
点位线材总计 | 693M×2=1386 | ||||
机柜点预留线材总计 | 38×2M=76 | ||||
总 计(38个信息点) | 1462 | ||||
3号机柜 | 气化实验室夹层 | 办公室(一)4个
2TO 点 | 35 | ||
33 | |||||
29 | |||||
27 | |||||
办公室(二)4个
2TO 点 | 29 | ||||
27 | |||||
20 | |||||
18 | |||||
办公室(三)4个
2TO 点 | 23 | ||||
21 | |||||
17 | |||||
15 | |||||
会议室
1个 2TO 点 | 18 | ||||
办公室(四)4个
2TO 点 | 24 | ||||
22 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
点位线材总计 | 404M×2=808 | ||||
机柜点预留线材总计 | 34×2M=68 | ||||
总 计(34个信息点) | 876 | ||||
气化实验室 | 加工间1个
2TO 点 | 6 | |||
备件库1个
2TO 点 | 12 | ||||
点位线材总计 | 18M×2=36 | ||||
机柜点预留线材总计 | 4×2M=8 | ||||
总
计(4个信息点) | 44 | ||||
总计:
信息点位共128个,网线使用数量为128根,工程线材用量为 ( 3624 ± 100 )米 备注:每个点位至机柜后预留2米长度 | |||||
光纤和大对数线数量预估
单位米 | |||||
气化实验室 | 760±10 | ||||
关键部件开发试验室 | 437±10 | ||||
燃机实验室 | 765±10 | ||||
总 计 | 1962±30 |
关键部件实验室+燃机实验室+气化实验室 综合布线 (***制作) | |||||||
1 | 六类非屏蔽网线 | 康普 | 1071004ESL | 箱 | 15 | 1159 | 17385 |
2 | 六类非屏蔽网络模块 | 康普 | MGS400BH-262 |
个 | 128 | 45 | 5760 |
3 | 单/双孔面板 | 康普 | M12CF-262 | 只 | 64 | 10 | 640 |
4 | 六类非屏蔽2米跳线 | 康普 | GS8E-7 | 根 | 100 | 52 | 5200 |
5 |
六类非屏蔽3米跳线 | 康普 | ES8E-9 |
根 | 100 | 54 | 5400 |
6 | 600*600*200网络机柜 | 康普 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | |
7 | 24口网络配线架 | 康普 | PMGS324 | 套 | 6 | 320 | 1920 |
8 | 100对110跳线架Cat•5e(含连接块、背板)机架式 | 康普 | 110AB-100 | 套 | 3 | 185 | 555 |
9 | 5对110压接模块Cat·5e | 康普 | 110C4 |
个 | 60 | 4 | 240 |
10 | 理线架 | 康普 |
个 | 6 | 175 | 1050 | |
11 | 100对大对数电缆 | 米 | 2300 | 70 | 161000 | ||
12 | 12芯室外单模光纤 | 康普 | GYTA-12B | 米 | 2300 | 40 | 92000 |
13 | 12口光纤配线架 | 康普 | GP11F | 套 | 3 | 650 | 1950 |
14 | 总
计 | 303600 |