弱电论坛
标题:
海湾消防主机怎么从主机上删除故障(没用的烟感)
[打印本页]
作者:
leishunli
时间:
2011-6-7 19:10
标题:
海湾消防主机怎么从主机上删除故障(没用的烟感)
楼上有1个烟感探头,没有用!原来的预埋线管不通,想把它从主机上直接删掉!请问大家该怎么删掉!
作者:
张斌
时间:
2011-6-7 20:54
标题:
海湾
报警主机调到调试状态,把主机电源关掉,再开机,原来故障的烟感就没有了,技术、支持请来电15801970625
作者:
colincxj
时间:
2011-6-8 22:38
报警主机调到调试状态,从新注册设备
作者:
xzrmt
时间:
2011-6-9 20:48
3楼正解
作者:
panxinlin
时间:
2011-6-10 08:59
重新注册