故障现象:
空调特制冷效果差,内外机都正常,重启后能短时能制冷。
可能存在问题:
1、 平衡阀故障。
2、 膨胀阀问题。
处理办法:
1、平衡阀主要平衡压力的,损坏后制冷剂不通过蒸发器循环,空调不能制冷,需更换平衡阀。
2、膨胀阀在系统中主要是节流降压作用,膨胀阀坏系统可能出现堵塞,出现系统压力参数改变,制冷效果差或不制冷。出现的现象有膨胀阀前后的温差很大或系统高低压压力高压偏高低压偏低。修复需要更换膨胀阀。
作者:
330722597
时间:
2011-7-7 12:21
我只知道有四通阀 请问膨胀阀是在那一块?