弱电论坛

标题: 分接开关确定事宜 [打印本页]

作者: weixuewang    时间: 2011-6-6 15:04
标题: 分接开关确定事宜
10KV高压变压器(干式一次侧)分接开关分为五个档位,请问如何确定分接位置,根据是什么?电压高往高位置调节,电压低往低调节,为什么?原因依据是什么?电压是指一次侧还是二次侧?偏离正常值多少,时间多长,才可以做调节?
作者: diandao999    时间: 2011-6-6 18:29
运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。

任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。

当电压长期的(时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。)偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。
作者: weixuewang    时间: 2011-6-11 16:47
谢过版主。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2