各位你们好,我想请问.我现在这里有一根10KV的强电要与弱电线路交叉;是否有问题,请问如何解决?
谢谢!如果加屏蔽 又用什么材料可以呢?
注:弱电管里面有用于数据通信的光纤、大对数、有线电视。
作者: 物管行家 时间: 2007-3-25 09:25
标题: Re:弱电与强电干扰问题
光纤是没有问题的,电话线和有线电视线路得用铁管屏蔽,并且最好将铁管与弱电设备接地连接。 像你这种情况:强电和弱电至少相隔1米为宜,这是我经验判断的,也不知道是否真有规范可依!
作者: wlxjltc 时间: 2007-3-31 17:28
标题: Re:弱电与强电干扰问题
可以看一下综合布线规范标准书,交叉的话是不是只能做到上下间隔
作者: 潘宗奎 时间: 2009-11-5 17:37
在过那段时,要用很好绝缘很好的西保护起来那样比较好。一般是没多大的问题的.
作者: tianyi2002 时间: 2009-11-5 18:13
交叉时要0.5m,如果电缆穿管时可以缩小为0.15m,参见JGJ16-2008/P323