弱电论坛

标题: 空调四通阀不能正确转换的原因 [打印本页]

作者: xinshou    时间: 2011-4-27 15:50
标题: 空调四通阀不能正确转换的原因
空调的四通阀主要用来调换空调制冷进出气的方向,来实现空调的冷暖互换,当四通阀没有通电的时候就会制冷,通电了就会制热,但是偶尔四通阀也不听话了,

空调不能正确地进行制冷制热模式的转换。原因分析如下:

1.四通阀内滑块被系统内部的赃物(氧化皮、杂物)等卡住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体,如果换向恢复正常,判断正确。

2.阀体受外力冲击损坏(阀体凹)造成滑块不能换向,外观观察就可判断。

3.导阀毛细管堵、漏、裂,使导阀无法动作;从而不能带动四通阀主阀换向。

4.由于系统内部的液击使滑块导向架断裂、端盖损坏变形,此时无法换向,采用1)、3)两种方法不起作用,可判断为液击使滑块导向架断裂、端盖损坏。

5.四通阀内部间隙过大,造成串气,使滑块两端压力平衡,无法推动滑阀换向,采用1)、2)种方法时,有时可以换向。

6.四通阀阀体或管路的焊口泄漏,漏口处有油(冷冻油)渗出容易判断,或采用肥皂水检漏。

7.制热模式下四通阀导阀线圈无电压或线圈烧毁(也可能接插件松、脱),造成导阀不动作,使四通阀主阀不换向。可用一块永磁铁放在四通阀阀体端面或导阀上判断,如果此时能使滑块换向,判断正确。

8.电磁四通阀向不到位,可根据高低压差,工作电流,温度等来判断,阀体内部滑快是否换向到位。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2