弱电论坛
标题:
四通阀维修操作的注意事项
[打印本页]
作者:
xinshou
时间:
2011-4-27 15:49
标题:
四通阀维修操作的注意事项
1.四通阀在焊前必须取下控制阀的电磁线圈,以免焊接过程不当而烧坏线圈;
2.注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热,在焊下四通阀体前,必须用湿布将四通阀包住,并将四通阀组件整个焊下;焊接时先焊下单根高压管,然后焊下其他三根的中间一根低压管,再焊下左右两根。注意按顺序一根一根的焊下,待一根完全降温后在焊下第二根,焊接时间要短、速度要快,待四通阀温度未升高就应焊完。
3.最好使用简易使用的工装设备,将组件中的四通阀浸没在水中进行更换。为了控制四通阀组件管路件之间的相对角度,,必须用湿布将四通阀包住,同时注意焊接时火焰的方向,不允许火焰对阀体进行加热;烧焊时不断地向布上加水,以保证阀体温度不超过80℃.同时注意不要使烧焊火焰的高温将阀体内部的橡胶和尼龙秘封件烤变形,造成四通阀泄漏损坏。四根焊管接口焊好后,用湿布擦净焊口,同时对四通阀进行降温,检查焊口质量,校正四根焊管的角度。使之保持原来的方向和角度,务必使换向阀处于水平状态。因其铜管被焊接多次,有条件时应尽量使用含银钎料或使用铜磷钎料时加助溶剂进行焊接。
4.在焊接四通阀冷却时应注意避免冷却不当,造成内部进水;焊接时在可能的情况下应充氮气保护,减少氧化皮的产生,焊接完成后可能的情况下,充入氮气吹净内部,避免内部进水。
PS:判定四通阀故障过程中,比较重要的一点是判清四通阀活塞碗的位置。如:制冷时阀杆应在右侧,制热时阀杆应靠近左侧,判定四通阀阀杆所处的位置方法:因阀杆材料为不锈铁,可取一小块磁铁放在四通阀外表面,通过磁铁吸合的位置来判断阀杆的位置。
1.如果判定阀杆位置正好与正常工作过程是位置相反,则肯定为四通阀故障;
2.如果阀杆处在中间位置则先不要更换四通阀,应先冲注适量冷媒后,对空调重新上电,判定四通阀是否可正常换向(此时往往是系统内冷媒泄露,导致换向压力不足引起。因此不赞成用敲击阀体的办法来使四通阀换向,就算是当时通过敲击四通阀可以正常换向,因系统冷媒没有得到补充过一段时间,四同阀故障还会出现)。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2