标题: 就是没有电!!!
近日小弟遇到一个问题:我负责的一个机房重新换了主机,原来的电源供110台计算机供电没有问题,这次换的机箱的功率增加了,在调试时先开的总开关,逐个更换主机并试机,没有问题,第二天总开关可以合上,但三个分开关只能合上一个,有两个总是在漏电保护下跳闸.线路没有漏电情况,搞不明白,请大家为帮想想.
作者: 弱电初学者 时间: 2007-3-12 08:49
标题: Re:就是没有电!!!
应该是机箱有漏电,因为你插座是三孔(并且有接零或接地),如果机箱漏电,可能会造成漏电保护跳闸。
另外,您应该计算一下总功率和开关电流是否合适。一般开关允许电流应大于总功能1.5倍比较适合。
作者: diandao999 时间: 2007-3-12 09:08
标题: Re:就是没有电!!!
计算一下总功率,看开关是否能够满足,还有你供电是否是三相,负荷是否平衡,排除后,就要仔细检查机箱了。
作者: 十三块半 时间: 2007-3-13 11:48
标题: Re:就是没有电!!!
谢谢楼上三位,我算了一下,总功率变大了,开关电流是有些过.三位的建议说的很正确,小弟谢谢啦!!!
作者: 节约用电 时间: 2007-3-13 11:50
标题: Re:就是没有电!!!
提供 的参数情况不详细,不好判断