消防应急灯为什么不设插头插座,而且安装位置很高。
知道答案的朋友请抢答,一定要有明确的规范及条例详解,不能回复:好像,可能,应该这样的模糊概念。
应急灯安装.jpg
(121.18 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2011-4-18 23:05 上传
[抢答题]消防应急灯为什么不设插头插座,而且安装位置很高。
作者:
zjjsxjm
时间:
2011-5-19 15:42
是不是没有电源接进去啊,那就是假的啊 ,
作者:
huang_maohui
时间:
2011-5-20 17:16
楼主牛逼!顶一个!
同时打个广告:我司主营AVAYA电话系统、呼叫中心、Polycom视频会议系统。有需要请随时联系,期待合作!
QQ:1223792803 手机:13502853093
作者:
s2079709
时间:
2011-6-1 16:02
消防应急灯不设插头插座,是因为插头插座容易松动,不符合消防规定。你这个环境要求距顶0.2米安装
作者:
jingshouda
时间:
2011-6-8 08:59
2008民规:
10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。