标题: 消防排烟阀、送风阀请教 [打印本页]

作者: 5811343    时间: 2011-4-18 19:21
标题: 消防排烟阀、送风阀请教
排烟阀控制信号线24V平时都是有电的吗?还是等报警的时候才会有24输入
作者: wangming123    时间: 2011-4-18 20:53
平时就 有 DC24V
作者: cherishchou    时间: 2011-4-19 08:46
有,平时就有的,有4根线,其中2根就是直流24V的电源线!
作者: diamondee    时间: 2011-4-19 10:47
控制模块有联动四总线(一直都有电的)(信号线&电源线)  阀门的开启是通过模块的接法来控制的。
作者: 弱弱的菜鸟    时间: 2011-4-19 18:32
排烟阀控制线是通过模块的!所以只有对模块发出动作信号,才有DC24v输出

本文发自WAP站Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999
作者: xfnijing    时间: 2011-4-19 19:32
排烟阀控制线平时无24V电压,联动时通过控制模块输出24V,动作排烟阀。
作者: 杨玉西    时间: 2011-4-19 21:09
排烟阀控制线平时无24V电压,联动时通过控制模块输出24V,动作排烟阀。
作者: 八楼    时间: 2011-4-19 22:03
排烟阀控制线平时无24V电压,联动时通过控制模块输出24V,排烟阀打开,并返回回答信号
作者: 百慕大    时间: 2011-4-21 17:11
排烟阀控制线平时无24V电压,联动时通过控制模块输出24V,排烟阀打开,并返回回答信号
作者: jincn6    时间: 2011-5-1 18:22
排烟阀控制线平时无24V电压,联动时通过控制模块输出24V,排烟阀打开,并返回回答信号
作者: yzg88554366    时间: 2011-5-2 02:57
一直有DC24V电源
作者: ncxiong8324    时间: 2011-5-9 15:20
有的控制模块分有源,和无源输出。
作者: bajegu    时间: 2011-5-10 15:12
有四条线到模块,二条是总线,二条是24V,简单点说模块前24V有电,模块后的话24V电模块动作了才有
作者: 天放客    时间: 2011-5-10 16:03
平时就带24伏电源。
作者: 人性的弱点    时间: 2011-5-10 23:28
我 还 以为  一直 带  直流24伏  电  呢 。
作者: weigg    时间: 2011-5-11 11:25
这个主要看是什么样的排烟阀,如果是全自动的排烟阀,排烟阀的关阀的那两条线就有24V,
作者: zjjsxjm    时间: 2011-5-19 15:39
支持下
作者: xutfen75    时间: 2011-5-21 13:45
以松江产品为例,排烟阀由总线模块1825控制,报警2总线和24V到模块的,排烟阀需要动作的时候,动作信号到达模块,模块动作,24V直流电到达排烟阀动作线圈,排烟阀就动作,同时排烟阀无源触点闭合提供动作反馈信号。
作者: sy13301107600    时间: 2011-5-26 09:24

作者: qzc0518    时间: 2011-5-28 15:17
學習了!