在传统的应用中,在当前大多数工程师的思维是,CAN总线就是应用于小区域系统
我们的出发点就是将具有众多优点的CAN总线应用于大区域系统,于是产生了MinibusNet,
"小总线网络"意为采用小总线网段组成的大区域通信网络。MinibusNet通信平台是勾股通信从2008年开始研发的适合SCADA系统的通信方案,
通过多年的改进,并与世界巨头的项目合作,使本系统成熟,可以大力推广与应用。
面向的应用:
大型消防控制系统
市政自来水控制系统
市政污水处理系统
市政排水系统
天燃气管道监控系统
城市环境监测系统
配网自动化系统
电源环境监控系统
大区域慢速过程控制系统
水利及环境监测系统
能源井下检测系统
高速公路信息系统
遂道监测系统
区域楼宇自动化系统
面向这些应用的系统所共有的几个特点
系统区域大且分布分散
设备的节点多
对系统的成本要求很敏感
整个系统的通信量的要求不平衡不均等
通信速率要求相对适中
对可靠性要求高
系统对实时性的要求较适中(需求响应时间在秒级)
(如有需求意向,13605357723咨询)
基本平台的组网结构:
采用本平台在组网结构上可以组成点对点,链网及环网,
每个节点都是CAN网络到专有光纤的网关,
最多可连接64个CAN电缆网段,全网统一速率,
最高可以支持1M的速率,且传输距离与速率无关
传输平台的几个性能参数:
采用光纤网络连接方式
最长联接距离300公里(如有需求意向,13605357723咨询)
网络的最大连接节的CAN网段数:64个CAN电缆网段
光纤上的最高峰值速率可达320K帧/秒
支持突发模式传输(如有需求意向,13605357723咨询)
支持标准传输模式与增强安全模式两种CAN数据传输方式
光到光的延时最小为200ns,最大为8.7us
网络中的任一CAN节点设备发送的数据传到另一节点的最大延时是以CAN帧的传输时间为单位,
最小为1帧,最大为光纤节点的2倍加6帧
支持CAN2.0A、CAN2.0B(如有需求意向,13605357723咨询)
协议型,基于CAN的帧传输
采用CGNTP协议(CAN Gateway Network Transport Protocol)实现增强安全模式
支持多种速率,开关设置,最高速率可达1000kbps
网络的最大节点数可到64*31=1984个
CAN总线驱动器采用PCA82C251(如有需求意向,13605357723咨询)
CGNTP协议介绍(CAN Gateway Network Transport Protocol)
本协议是为解决在MinibusNet上传输CAN数据时的安全性而提出传输规则协议,全网采用本协议
可以做到,任一个CAN节点发送的数据均可以安全的传到全网上的其他任一节点,并在网关层
执行了基CAN帧的优先级发送;具体实现上是由CAN数据节点与CAN光纤网关共同实现,可以达到
全网流控,在任何情况下(包括总线在满负载流量情况)全网数据传输的安全性,从而实现CAN
总线的最基本优点:(如有需求意向,13605357723咨询)
对等传输
突发数据模式
采用仲栽方式实现的总线控制权
实现了传输数据链路层的数据安全性
本协议采用将接收的帧数据通过网络缓存后,依CAN总线协议转发,在标准模式传输时,如果总
线突发流量不大(网络中每个节点缓存160帧),网络是安全的,如果高优先级流量突发数据帧长
时间过多,且持续超过单总线的最大容量,可能会引起总线的部分帧丢失。
在标准传输模式下,总线传输对于数据终端是透明的,传输对于数据不改变任何内容。
(如有需求意向,13605357723咨询)
在增强安全模式下,为了实现总线传输在所有条件下的传输安全,在传输过程中,传输设备可能
会将CAN帧中ID号的最高位改变,同时要求CAN帧中的ID号的最高位保留给网络传输协议CGNTP,
总线的数据终端在发送CAN帧时一定将ID号的最高位发送为"1",接收时忽略接收帧中ID号的最高位,
其他方面,传输对于数据终端是透明的。