弱电论坛

标题: 主机报 地址码重复 [打印本页]

作者: 泓大消防小杨    时间: 2011-4-16 10:47
标题: 主机报 地址码重复
诺蒂菲尔3030主机,报一手报M500K 地址码重复,我先到现场 将其总线摘除 线路一切正常 在将总线连上,主机依旧报故障,换一新手报也不行后,通过主机我把点删除重启后,又把原地址给编上了 还是报地址码重复,哪位大哥能帮帮我,
作者: tanping119    时间: 2011-4-16 15:58
主机--报手报重码,只能说明回路中有器件重码。因为当器件重码时,主机判断重码的器件不一定是反应出来哪个,如你遇到的手报重码,就不一定是手报出现了重码。
作者: xvzhanfeng    时间: 2011-4-17 10:37
有两个一样的地址。找到从新拨号就好了。
作者: 泓大消防小杨    时间: 2011-4-17 18:14
谢谢啊
作者: chenghuan    时间: 2012-8-18 00:23
好多机器都会有这样的重码。需要找到
作者: hudaojia    时间: 2012-8-18 15:46
我来打酱油的
作者: vincenthero    时间: 2012-8-19 14:10
大神们我问一下: 重复了地址怎么去找啊
作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-19 22:15
换一个新的号,重新找工作量太大,不知道装在哪个位置.