求助,消防主立管安装时,距离墙壁多远有没有什么规定和要求?
[打印本页]
作者:
hive
时间:
2011-4-3 19:01
标题:
求助,消防主立管安装时,距离墙壁多远有没有什么规定和要求?
消火栓立管DN100的,安装时有没有离墙体表面多远距离的规定?
作者:
tanping119
时间:
2011-4-3 19:20
摘自《喷淋施工验收规范》
规范.png
(28.91 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2011-4-3 19:20 上传
作者:
hive
时间:
2011-4-3 21:25
非常感谢版主这么快就给了明确的答复。
请问,这样的管道距离要求,是否同样适用于消火栓管道系统的施工要求?