弱电论坛
标题:
湿式报警阀的问题
[打印本页]
作者:
yangjj24
时间:
2011-4-2 09:53
标题:
湿式报警阀的问题
现在有这么个问题:有一组湿式报警阀是供12到17楼的喷淋,上行压力保持在八公斤,下行在七公斤,一个礼拜之后上行压力降低到六公斤,造成延时器启动,水力警铃报警,喷淋泵启动。这是什么原因造成的???
作者:
弱弱的菜鸟
时间:
2011-4-2 21:34
这是报警阀的原理…!压力开关启喷淋泵…有问题吗
本文发自WAP站
Nokia5800w XpressMusic/UCWEB7.6.0.75/50/999
作者:
赚消防钱
时间:
2011-4-2 22:27
一先看有没有人用喷淋管网里的水,或喷淋管网漏水。末端有没有漏水现象
作者:
yangjj24
时间:
2011-4-3 15:33
问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵!
作者:
李修理
时间:
2011-4-3 19:35
学习了。谢谢
作者:
卓桐
时间:
2011-4-3 21:00
作者:
八楼
时间:
2011-4-4 21:31
长见识
作者:
日月同志
时间:
2012-4-7 19:43
yangjj24 发表于 2011-4-3 15:33
问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵!
你是想问为什么不起泵
作者:
hudaojia
时间:
2012-4-8 09:44
看来是问不启泵的原因
作者:
jianghuays
时间:
2012-4-9 17:23
这个问题问得太晕人了!
作者:
tanping119
时间:
2012-4-9 18:50
有这些可以。1、有人在12-17层放掉喷淋系统管网的水;2、12-17层有了漏点。如果就是一次这种情况,估计是有人偷放(用)水了。
作者:
杨玉西
时间:
2012-4-9 19:11
是没有问明白
作者:
xiaohu1122
时间:
2012-4-10 18:03
楼主一会儿说启泵,一会儿说不启泵。搞晕了。